對于首次使用三菱變頻的來說運行指令和頻率指令的設備可能不太熟悉,尤其是相對于國產變頻器的設置這兩個的參數是分開的。而三菱的則是放在一起統稱為為運行模式,參數設置為pr79內容如下:

總共有7中運行模式選擇內容就包括頻率指令和啟動指令,從其中發現有外部、PU和網絡三種模式攪合在一塊一是讓人摸不清頭腦,我們先簡單介紹下這三種模式:1外部模式:使用外部端子控制、在外部設置電位器和開關來進行操作的;2PU模式:使用操作面板以及參數單元輸入啟動指令、頻率指令的;3網絡模式或者NET運行模式:通過PU接口進行RS-485通訊或者通信選件控制的。這下我們大概能明白了,比如變頻器本地控制我們可以選擇0外部/PU切換模式或者1固定PU運行模式。如果想要外部端子控制可以選擇模式123都可以。

正反轉控制接線圖如下,按照上面所講述的設定運行模式,正轉啟動端子為STF,反轉啟動端子為STR為是默認的,端子定義參數不需要我們自己再更改了。如果實際運行中電機的方向不一致可調換這兩個端子、修改端子定義或者更換變頻器輸出相序都可以的。