三相異步電動機根據功率選線徑大小

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2019-11-6 21:28:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
導線線徑如何選擇,舉例說明4KW,11KW三相異步電動機如何選擇線徑?
  導線線徑一般由導線的電流值來確定。
  根據功率公式P=1.732UIcosφ有:
  I=P/(1.732Ucosφ)
  =4/(1.732X0.38X0.85)
  =7A(按三相市電計算,功率因數取0.85)
  P=11時,I=20A。
  查下面電纜載流量表,P=4kw時,可選1.5平方的三芯銅電纜。P=11kw時,可選2.5平方的三芯銅電纜。

回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2019-11-6 21:29:17 | 只看該作者
電動機的導線選擇通常需要做三點:
1、依照電動機的額定電流去比照導線載流量表,挑選合適的導線;
2、依據導線敷設方式,校驗初選的導線是否合適;
3、依據導線敷設的距離,校驗導線傳輸電功率(視在功率)在長度上的電壓損耗。
我的計算如下:
1、18KW電動機的額定電流約為34A。采用銅導線2.5平方,其在空氣中敷設的載流量為34A。
2、如果在鍍鋅鐵管中敷設,導線載流量降低6%,導線的載流量應當擴大6%,即34A×1.06=36A;在PVC管中敷設,導線載流量降低11%,導線的載流量應當擴大11%,即34A×1.11=38A。選擇4平方的銅導線,其在空氣中敷設的載流量為45A,能夠滿足。
3、假設導線敷設的距離為100m,導線始端接入電源的電壓為0.4KV。經過計算采用4平方的導線在100m處的電壓損耗為4.55%(不做功率因數補償)。滿足國家要求的小于5%的規定,即導線末端電壓為381.81V。
綜上所述,采用4平方的銅導線,敷設距離100m,能夠滿足傳輸電力的要求。

回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表于 2019-11-6 21:38:52 | 只看該作者
一臺三相電機,除知道其額定電壓以外,還必須知道其額定功率及額定電流,比如:一臺三相異步電機,7.5KW,4極(常用一般有2、4、6級,級數不一樣,其額定電流也有區別),其額定電路約為15A。

1、斷路器:

一般選用其額定電流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A

2、電線:

根據電機的額定電流15A,選擇合適載流量的電線,如果電機頻繁啟動,選相對粗一點的線,反之可以相對細一點,載流量有相關計算口決,這里我們選擇4平方。

3、交流接觸器:

根據電機功率選擇合適大小就行,1.5-2.5倍,一般其選型手冊上有型號,這里我們選擇正泰CJX2--2510,還得注意輔助觸點的匹配,不要到時候買回來輔助觸點不夠用。

4、熱繼電器

其整定電流都是可以調整,一般調至電機額定電流1-1.2倍。

(1)多臺電機配導線:把電機的總功率相加乘以2是它們的總電流。

(2)在線路50米以內導線截面是:總電流除4.(再適當放一點余量)

(3)線路長越過50米外導線截面:總電流除3.(再適當放一點途量)

(4)120平方以上的大電纜的電流密度要更低一些

回復 支持 反對

使用道具 舉報